1、空载电流
空载电流是给某一绕组施加额定电压,当其余绕组开路时,流过该绕组的电流。通常用此电流与该绕组的额定电流之
比的百分数来表示。
问题一:变压器参数中的“空载电流”,一般是指的初级的还是次级的?
2、短路阻抗
问题二:怎样叫“一对绕组”?
如某种三相隔离变压器,共有A、B、C与a、b、c、o 七个抽头,哪个叫一对绕组。
问题三:关于变压器短路阻抗的定义,自己看“电力变压器 第一部分总则 GB1094.1-1996”第10.4条 确实看不懂。
但在网上搜到有这样的解释,大家看对不对:一对绕组的短路阻抗测量时,给一个绕组施加一个电压Uz(另
一个绕组短路)使得该绕组中的电流达到额定电流值,Uz与该绕组的额定电压之比的百分数即为短路阻抗。
3、GB1094.1-1996 第9条对空载电压比偏差的要求,要小于“实际阻抗百分数的
±1/10”
问题四:这个“实际阻抗”是什么意思,是短路阻抗还是绕阻阻值,或是其它。
真诚感谢各位的不吝赐教,谢谢。
[
本帖最后由 xianfeng301 于 2010-6-30 18:48 编辑 ]
申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!
全部回复(8 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
变压器的并列运行要求Ud%值相同,当变压器二次侧短咱时,Ud%值将决定短路电流大小,所以是考虑短路电流热稳定和动稳定及继电保护整定的重要依据。
2、空载电流I。;当变压器在一次侧额定电压下,二次侧绕组空载时,在一次绕组中通过的电流,称空载电流。它起变压器的激磁作用,故又称激磁电流;一般以其占额定电流的百分数表示。空载电流的大小决定于变压器容量、磁路结构和硅钢片质量等
3、变压器的短路阻抗简单地说就是变压器两个绕组导线的电阻与电抗。不同容量的变压器短路阻抗实际值是不同的,容量越大,短路阻抗的实际值一般就越小。