土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 请教一下几个问题,请有现场施工经验的高手指点迷津

请教一下几个问题,请有现场施工经验的高手指点迷津

发布于:2005-10-07 20:33:07 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
以前我在广州做设计时一般会控制把地梁设置一般是200X600或200X500左右 属于比较规则的框架 但是我现在在东莞这边 他们要求我做成250X500左右 还说一般是做成250的 为什么?

在就是一个实际问题 :现场施工时一般购买的钢筋在一级筋和二级筋价钱差不多的情况下,会不会只选择二级筋?尽量少一级筋---是尽量少而非无一级筋 这样出现一个问题 我认为尽量少用一级筋 所以我把板的Φ8/K8都去掉了 在建模就去掉了 后来被我们这的老板猛批 这样到底是否合理 ?

在就一个问题 我做的一个小房子在200X500满足不超筋无裂缝大于0.2mm的情况下 配筋是5Φ25 G2Φ14 此时配筋率2.45% 这时我们老板要我把梁改成250X650 得出的实际配筋是2Φ22+3Φ25 G4Φ14 在是小房子的情况下 钢筋用量减少的并不是很多 但是梁截面改大了0.5125倍 并且施工时由于不是和其他的地方等高 那个小房子除开梯梁和封口梁和一些二级次梁类是200X400 其余都是200X500 并且满足规范和无超限信息和无裂缝大于0.2mm的信息 我当时想施工可以能会好支模板些啊 但是为什么一定要改成250X650?? 请有现场施工经验的高手指点 我基本读了书后就进设计院 现场施工经验并不是很多 谢谢?

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • sir_palatin
    sir_palatin 沙发
    250X650 的话是1.61%刚好 差不多谢谢各位 快捷键和QQ 一样 ALT+S都可以回复
    2005-10-10 09:03:10

    回复 举报
    赞同0
  • sir_palatin
    sir_palatin 板凳
    还行 好象就这意思……谢谢
    2005-10-10 08:52:10

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.17 万条内容 · 2108 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

大体积混凝土施工工艺

求助:大体积混凝土的定义;大体积混凝土的施工应注意的问题;

回帖成功

经验值 +10