土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册给排水工程师 \ 曝气池和二沉池的设计水量

曝气池和二沉池的设计水量

发布于:2005-10-07 17:17:07 来自:注册考试/注册给排水工程师 [复制转发]
某污水处理厂最大小时设计水量Q,回流比R,问,曝气池和二沉池的设计水量各为:()()
A. Q,Q
B. (1+R)Q,(1+R)Q
C. Q,与曝气池相同
D. 最大连续小时平均流量,Q
正确答案是D,按现有的教材(第四版)该答案没问题,但我从流量平衡的角度来看应该为B,请大家发表意见指正。

全部回复(13 )

只看楼主 我来说两句
  • egle2000
    egle2000 沙发
    什么教材

    什么教材

    什么教材?

    我怎么没听说过的?

    2005-10-11 19:02:11

    回复 举报
    赞同0
  • stary
    stary 板凳
    对于曝气池规范说明可以在高日高时的水量基础上降低,即高日平均时。
    对于沉淀池,由于沉淀池的进水是由曝气池来的,个人认为应该按和曝气池同样的流量来处理。
    2005-10-11 14:23:11

    回复 举报
    赞同0