土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 超高层中间消防水池的容积计算

超高层中间消防水池的容积计算

发布于:2005-10-07 16:40:07 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
超高层中间部位设了一个消防水池,供水由地下消防水池向中间水池供水,然后能过消防水泵供给管网。经计算,地下消防水池为540立方,中间水池,暂定60立方,该容积能满足要求吗?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • bing_sh
    bing_sh 沙发
    采用消防泵直接串联的各区水箱的有效容积不应小于18立方;采用中间水箱转输的水箱不应小于60立方
    2005-10-08 07:16:08

    回复 举报
    赞同0
  • wpeipei
    wpeipei 板凳
    感觉没有问题,这种接力水泵都是下面的先开,再开上面的泵,是联动的并且启动有先后.你的水箱可以满足10分钟的用水量应该没问题..

    关于屋顶水箱减压的问题,我觉得也没什么问题.

    以上意见仅供参考(我还没去翻书)

    另外建议楼主看看关于超高层建筑的书,只要看人家的扩初就好
    2005-10-08 03:04:08

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 709 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

灭金属火灾所采用哪种灭火器

灭金属火灾所采用哪种灭火器乙类厂房,生产使用镁铝合金,会产生镁粉,属粉尘易爆炸物体,请问建筑灭火器采用哪种,市面上卖的有哪些,请知道的朋友帮忙一下.

回帖成功

经验值 +10