土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电缆使用环境

电缆使用环境

发布于:2010-06-29 16:59:29 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
设计手册说聚氯乙烯电缆不适用于含甲醇的土壤,我想问下YJV电缆是否适用,如果不适用,最好采用哪种电缆?

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • johson_tan
    johson_tan 沙发
    没遇到过的说~呵呵
    2010-06-30 12:22:30

    回复 举报
    赞同0
  • lingxuct
    lingxuct 板凳

    “耗散”是挥发到空气中,“滴漏”会渗透到地下,那局部位置,用钢管保护。

    在环保中,挥发和滴漏都是不允许的,“甲醇”对人体是“积累性中毒”,人体吸收后是无法排出的,所以在化工生产中是严格控制“挥发”和“滴漏”的!!!
    2010-06-30 12:20:30

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.92 万条内容 · 2208 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

解答三相五线制电路

星、三角接法的组合有星星、星三角、三角星、三角三角、但还有一种是当时星星接法是把两个星的中性线接在一起(三相四线制)。因此,错误说法三相五线制中,三相就是三相电、五线估计就是上面的五种接法。希望这种解释有助于更正错误概念。