土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 请教一个水泵的问题。帮帮忙哈。(交流)

请教一个水泵的问题。帮帮忙哈。(交流)

发布于:2005-10-07 14:42:07 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]


各位。我遇到这样一个问题。就是一个高杨程的水泵。是一个20米的杨程。厂里面就利用它来抽3米的低杨程。但现在就出现这样一事。就是在起动水泵10多分钟后。电机就非常发烫了。电机的额定的电流是 3.5A。可是发烫之后就有4A了。电机也拿去修过一次。电机的线圈重新饶过的。但现在还是那样。我也不知道是什么地方出了问题了。请各位帮帮忙哈

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • eric.wang
    eric.wang 沙发
    楼上,下盘功夫不错!很扎实
    2005-10-30 06:45:30

    回复 举报
    赞同0
  • mithust
    mithust 板凳
    这个从水泵的性能曲线分析,高扬程的泵(20米)只抽3米的扬程,结果造成水泵的工况点向右偏移,不在高效段运行,在轴功率-流量曲线上可以看出,水泵所耗轴功率增大,结果就是电机发热。
    2005-10-07 17:17:07

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.27 万条内容 · 1339 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

【求助】关于网球场的排水沟……

一个面积为34m×20m的网球场,要做一条排水沟,请问这条排水沟应该多大?有否这方面的设计标准、设计依据或公式?

回帖成功

经验值 +10