土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ 加140mm板墙加固会增加很多基础线荷载,要验算基础吗?
砌体结构,加140mm板墙加固会增加很多基础线荷载,大概会增加25~30%的基础荷载,那原先设计的条形基础肯定不够。加固设计是如何处理这个问题的?校舍加固,很多校舍资料不全或无资料,至少要补勘探吧?

全部回答(3 )

  • layman999
    如果资料全的话,在设计阶段就应该考虑。前一段时间我接触的一个工程,就是基础也加固了,挺费劲的
    2010-07-01 10:37:01 来自 PC 评论 举报
  • zhuzhiyan
    算下来增加25~30%的基础荷载。规范上最多允许10%吧?
    2010-06-30 07:51:30 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

地基基础

返回版块

12.09 万条内容 · 672 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10