发布于:2010-06-29 16:19:29
来自:建筑结构/武汉老庄结构院
[复制转发]
看了陈青睐教授我们在03G101图集解释中的一个问题,问题如下:
提问:施工中经常遇到柱主筋大变小的问题。试问:当柱子采用电渣压力焊时候有什么限制条件,例:25mm 碰焊14mm 的钢筋的能不能?
陈教授回答:25mm 碰焊14mm,直径相差过大受力时会出现
应力集中现象。如果施工规范对大小直径钢筋对焊无限制规定的话,建议直径相差不要超过两级(25 与20或18 与14)。
该解释提到的是柱子,这样解释相当清楚。
不知道梁是否有相关的问题!?
个人认为梁同一截面上铁,最好控制在两级,
同一截面下铁,最好控制在两级!
不知道同一截面上铁和下铁间是否要控制在两级?如上铁配了4根22,下铁配了3根16
再问:
相邻跨梁且两跨梁高一样的下铁之间是否要控制在两级内?如一跨下铁配3根25,与其相邻跨下铁配3根16,这样配合理?单位一个同事说这样配不合理,说受力方式会改变(本人觉得这个理由太扯了)?
[
本帖最后由 yhuangping 于 2010-7-23 11:18 编辑 ]
全部回复(11 )
只看楼主 我来说两句-
hezicai1986
沙发
不同的荷载单位,不同的转化形式
2013-11-12 10:37:12
赞同0
-
qq516934417
板凳
racoon007 发表于 2010-6-30 14:52 说法不一对于施工人员为了辨认钢筋直径,建议同一位置将直径区分两级以上,这样直接用手感就能区分了对 …请教版主:《混规》表4.2.5中同一牌号钢筋弹性模量是一样的,怎么会出现拉伸变形不均呢?
2013-11-11 21:51:11
赞同0
加载更多回复 举报
回复 举报