土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 应急照明接线问题

应急照明接线问题

发布于:2010-06-29 15:33:29 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
现在应急灯具一般是3根线吧 2根正常照明的 再加一根充电的 ,我想问一下这3跟线是直接在一个断路器后面引出来的 还是正常照明的从断路器引出 充电的从断路器前面引出不经过断路器,我还看见一种情况 正常的从一个断路器接出 充电的另一根又另设一个断路器引出的
到底哪种是规范的啊 真正的应该怎么接

全部回复(25 )

只看楼主 我来说两句
  • intertu
    intertu 沙发
    是的,论坛上找找就行了,功夫不负有心人
    2012-11-19 11:48:19

    回复 举报
    赞同0
  • gao604351321
    gao604351321 板凳
    这么说吧 第一种情况 正常接断路器 充电直接引自电源,这样有一个弊端 就是一旦正常短路跳闸,而供电没有断开,那么应急灯不会应急!第二种 都接断路器也有这样的弊端! 其实是这样的 如果是带蓄电池的灯具 那么正常供电就可以,一旦断电,蓄电池通过灯具自带的应急装置给灯具供电(亮度大打折扣),如果不是带蓄电池的灯具,那么就应该双电源另设一路应急照明回路! 土木币!谢谢
    2012-11-08 08:34:08

    回复 举报
    赞同0
加载更多