发布于:2005-10-07 09:57:07 来自:施工技术/给排水工程施工 [复制转发]
1200混凝土顶管,顶距20m,后背墙应该使用哪种结构?多谢前辈指点

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • zalsz
    zalsz 沙发
    考虑到1200mm砼管,顶距也不长,仅20m,安全上考虑用枕木已可以保证,经济上更是划算。曾经做过类似工程,顶距长一倍。应该没问题。当然,楼上所说的也不错,请结合方方面面的因素,根据实际情况定,既要经济,也要安全。
    2005-11-01 00:50:01

    回复 举报
    赞同0
  • lb_lin_gzb
    lb_lin_gzb 板凳
    后背墙结构必须根据顶进土质的力学性能决定,根据顶管机械的能力决定,根据顶管井的结构决定,都必须通过计算。
    通常有钢后背,有木后背,有混凝土后背,个人意见为根据井的结构选用钢或混凝土比较安全,一般不提倡使用木后背。
    2005-10-31 16:50:31

    回复 举报
    赞同0
加载更多