柴发那部分的量得电气专业提资,要不算不准。
2010-07-06 15:42:06
赞同0
-
villagerchan
板凳
我们做重庆和上海的项目,消防水泵房只做平时排风即可,直接从车库自然补风,换气次数按6次/h即可。但在深圳上次参加一个培训,要求水泵房必须做排烟,没明白依据是什么,但不做又通不过审图。发电机房排风包括两部分:1、发电机组自身排风;2、整个发电机房的通风。发电机房进风包括补充发电机组自身排风量和燃烧的空气量,所以发电机房的进风量会比排风量大,但不至于到2倍。另外发电机房采用气体灭火,注意在进排风管路设全电动防火阀。
2010-06-29 17:05:29
赞同0