土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 分享一点关于RCD的资料

分享一点关于RCD的资料

发布于:2010-06-29 11:00:29 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
在筑龙上看到的帖子,转来供大家参考,附件是这这些内容的整理,方便大家下载,如果认为又收藏价值的可以下载来看

1、电流动作型RCD的工作原理
漏电开关(RCD)按工作原理分电压动作型和电流动作型。其中电流动作型又分电磁式、电子式和中性点接地式三种。
目前国内外广泛应用的漏电开关都是电流动作型。电流型剩余电流动作保护器工作原理如图所示。相线L1、L2、L3和零线N均通过零序电流互感器TAN,作为TAN的一次线圈。根据基尔霍夫第一定律: ∑I=O。正常情况下, 如果用电设备是三相平衡负荷,则一次电流的矢量和为零,即Iu十Iv十Iw=O;如果用电设备是单相负荷,则一次电流的矢量和亦为零,即Iu十In =0、Iv十In=O、Iw十In=O,在零序电流互感器流矢量电流TAN的铁芯中的磁通矢量和也为零。TAN二次线圈无电流输出,脱扣器YA不动作, RCD正常合闸运行。当设备发生漏电或人身触电时,则故障电流Id经过大地回到电源变压器TM的中性点构成回路。由于对地出现漏电电流Id,则流经TAN的矢量和不等于零,即通过TAN的Iw+In≠0, TAN的二次侧有剩余电流流过,电磁脱扣器YA中有电流流过,当电流达到整定值时,脱扣器YA动作,漏电开关RCD掉闸,切断故障电路,从而起到保护作用。
图中SB为分闸试验按钮与电阻R组成了试验电路,电路一端接于零序电流互感器TAN的输入端,另一端接于TAN另一相线的输出端。当按下SB, RCD掉 闸,为此检验了RCD的动作性能。