土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 高规中为何要对稳压设备做最大流量限制?大了会如何?

全部回答(7 )

  • xxl
    xxl
    正是为了达到设计流量,所以才需要尽快启动主泵。一般初期火灾实际起用的消防设备用水量往往达不到设计流量,尤其是自喷。绝大多数不超过5个喷头就搞定。这也是管网经常超压的原因之一。
    2002-01-14 15:26:14 来自 PC 评论 举报
  • mesgi
    如果消防用水为15l/s,那么5l/s如何满足?
    2002-01-13 23:37:13 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.23 万条内容 · 1292 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10