请教大家一个问题
本人正在工作的是一个20KV/0.4的系统
进线为120ACSR的在终端杆上要做T接然后改为95mm的电缆埋地至变压器。
个人认为
:在T接处要在杆上做个熔断式负荷开关+浪涌保护器
(电缆埋设距离超过200米)
在进变压器处再做一个杆
再在这个杆上做做个熔断式负荷开关+浪涌保护器
然后进入变压器
(嘿嘿,也不知道想法成熟不成熟)
现在有2个问题想请教诸位
1。20KV的浪涌保护器怎么选择?
找了半天也没有这样的规格的
2。我的两个负荷开关怎么动作,怎么上下级保护
(问题很低级,但是这个动作我一直都算不明白)
谢谢