阅读下一篇
《工业与民用配电设计手册》中低压断路器选择的疑问《手册》第558页的例题中,M1电机分支导线的选择怎么是按照电动机的额定电流70A来选择的?为什么不是按照Q3断路器的长延时整定电流100A来选择?明显应该是个错误。M2电机的分支导线也是这么选择的。第二:为什么手册上选择电机保护的断路器是查表?表格上的断路器太少,这种方式太局限了,考试的时候是不是也要照搬手册上的做法?第三:第559页上选择Q2断路器时,校验分断能力时有一句话是这样的“短延时0.2s时的极限分断能力是30KA”,请问这个数字是怎么得来的?我在DW15的时间-电流曲线上看了很久也没看明白。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(8 )
只看楼主 我来说两句-
zcliang_007
沙发
支持一下6楼的讲解。
2009-06-23 23:54:23
赞同0
-
欢快的
板凳
分闸时间是从分闸脱扣器带电到所有极弧触头分离的时间;开断时间是分闸时间加上燃弧时间,
2009-04-22 12:46:22
赞同0
加载更多回复 举报
回复 举报