土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 对于短路电流的认识

对于短路电流的认识

发布于:2005-10-06 12:54:06 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
请看图片:大家可以给解释一下图中的各个定义吗?

1128574440490.JPG

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • jingshuifo
    jingshuifo 沙发
    关合电流是不是就是一个瞬时值啊?
    2007-05-15 10:21:15

    回复 举报
    赞同0
  • jingshuifo
    jingshuifo 板凳
    在5楼的朋友说"我只知道断路器校验时,这个关合电流必须大于回路的短路冲击电流峰值。" 依此理解是不是校验时只要短路关合电流大于短路冲击电流动稳\热稳就满足呢?

    2007-05-15 10:16:15

    回复 举报
    赞同0
加载更多

电站工程

返回版块

5.33 万条内容 · 239 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

首相开断系数知识分享

开断短路故障时,由于断路器动作时间的不同期性,首相开断的断口触点所承受的工频恢复电压将要增高,增高的数值用首相开断系数表示.首相开断系数为当两相短路时,在断路器安装处的完好相对另二相的工频电压与短路消除后同一处相电压之比.首相开断系数一般为1.5.

回帖成功

经验值 +10