土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ 一个纠结了很长时间的问题,关于立式容器这类基础的短柱配筋率

一个纠结了很长时间的问题,关于立式容器这类基础的短柱配筋率

发布于:2010-06-29 04:22:29 来自:建筑结构/地基基础 [复制转发]
1.从所周知,GB50010-2002《砼规》9.5.1:全部纵向受压钢筋的最小配筋率为0.6%;
2.PIP STE03350 Page 25 of 32: 这是一个实例
Pedestal Reinforcement
Pedestal area = 259.7 ft^2
.....
• Use 40 #5 bars (As = 0.31 inch 配筋率仅为=40*0.31/144/259.7=0.033%3.
3.JGJ3-2002《高规》表6.4.3-1:
非抗震的角柱最小也为0.6%,其它的都高于0.6%
4.JGJ94-94《桩基》
4.1.3.1 配筋率:当桩身直径为300-2000mm时,截面配筋率可取0.65%-0.20%(小桩径取高值,大桩径取低值);
现在做的一个项目高承台短柱纵向配筋率和以上第2条即PIP的算例相似,可是1,3,4,条也是受压构件,都是规范,为什么差别这么大,还是我理解有偏差,附上照片。

DSCN2499.JPG


DSCN2501.JPG

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • zoujinge
    zoujinge 沙发
    这个同时得按照化工规范,塔基础有圆筒式和圆柱式基础,对于圆柱式《塔基础规范》规定柱体纵向钢筋最小配筋率为0.05%,安《混凝土规范》最大为5%。所以这个0.033%是不够的。
    2013-12-01 20:06:01

    回复 举报
    赞同0
  • fjons
    fjons 板凳
    我是想说这个工程(是一个油田的脱气塔)的实配纵向配筋率太小了,只有0.033%,从哪个规范来说都不能满足要求,有什么问题没有?
    2013-10-12 14:16:12

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

地基基础

返回版块

12.09 万条内容 · 675 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请各位高手指教 基础抗倾覆计算时是否考虑对结构有利荷载

小生在做基础计算的时间遇到一个问题,在对基础进行抗倾覆计算时,对结构有利的荷载是否按抗倾覆荷载考虑?以前在规范上见过,现在一时想不起来在哪。请告诉在规范哪个地方。请各路高手大侠指教!

回帖成功

经验值 +10