1.从所周知,GB50010-2002《砼规》9.5.1:全部纵向受压钢筋的最小配筋率为0.6%;
2.PIP STE03350 Page 25 of 32: 这是一个实例
Pedestal Reinforcement
Pedestal area = 259.7 ft^2
.....
• Use 40 #5 bars (As = 0.31 inch
配筋率仅为=40*0.31/144/259.7=0.033%3.
3.JGJ3-2002《高规》表6.4.3-1:
非抗震的角柱最小也为0.6%,其它的都高于0.6%
4.JGJ94-94《桩基》
4.1.3.1 配筋率:当桩身直径为300-2000mm时,截面配筋率可取0.65%-0.20%(小桩径取高值,大桩径取低值);
现在做的一个项目高承台短柱纵向配筋率和以上第2条即PIP的算例相似,可是1,3,4,条也是受压构件,都是规范,为什么差别这么大,还是我理解有偏差,附上照片。


全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句-
zoujinge
沙发
这个同时得按照化工规范,塔基础有圆筒式和圆柱式基础,对于圆柱式《塔基础规范》规定柱体纵向钢筋最小配筋率为0.05%,安《混凝土规范》最大为5%。所以这个0.033%是不够的。
2013-12-01 20:06:01
赞同0
-
fjons
板凳
我是想说这个工程(是一个油田的脱气塔)的实配纵向配筋率太小了,只有0.033%,从哪个规范来说都不能满足要求,有什么问题没有?
2013-10-12 14:16:12
赞同0
加载更多回复 举报
回复 举报