土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 【求助】短肢剪力墙抗震等级为四级或非抗震时,轴压比规范上有要求么?
如题。。。。找了半天没找到啊。。。。只找到了下面这个:
4 抗震设计时,各层短肢剪力墙在重力荷载代表值作用下产生的轴力设计值的轴压比,抗震等级为一、二、三时分别不宜大于0.5、0.6和0.7;对于无翼缘或端柱的一字形短肢剪力墙,其轴压比限值相应降低0.1;

全部回答(10 )

  • yang625659738
    真心不知道,学习下
    2014-03-23 21:31:23 来自 PC 评论 举报
  • jane358
    个人也认为控制在0.7左右为宜总不能比柱子的轴压比还大把
    2012-12-06 14:53:06 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.15 万条内容 · 2091 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10