注册电气工程师
\
为什么低压配电系统大都采用中性点直接接地。
为什么低压配电系统大都采用中性点直接接地。
在应用中,低压配电系统的中性点大都采用直接接地,这样做有什么好处。
发布于
2005-10-06 09:31:06
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(1 )
hjy630031
没有回答还是我来吧.
在220/380V三相四线制低压配电网络中,配电变压器的中性点大都实行工作接地。这主要是因为这样做具有下述优越性:
(1)、正常供电情况下能维持相线的对地电压不变,从而可向外(对负载)提供220/380V这两种不同的电压,以满足单相220V(如电灯、电热)及三相380V(如电动机)不同的用电需要。
(2)、若中性点不接地,则当发生单相接地情况时,另外两相对地电压便升高为相电压的√3倍。中性点接地后,另两相的对地电压便仍为相电压。这样,既能减少人体的接触电压,同时还可适当降低对电气设备的绝缘要求,有利于制造及降低造价。
(3)、可以避免高压窜到低压侧的危险。实行上述接地后,万一高低压线圈间绝缘损坏而引起严重漏电甚至短路时,高压电便可经该接地装置构成闭合回路,使上一级保护动作跳闸而切断电源,从而可避免低压侧工作人员遭受高压电的伤害或造成设备损坏。
所以,低压电网的配电变中性点一般都要实行接地。
2005-10-08 09:39:08
来自 PC
评论
举报
相关推荐
hjy630031
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
163
回复
872
粉丝
1
+ 关注
私信
注册电气工程师
返回版块
33.72 万条内容 · 937 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(1 )
