土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 求助:有关变频和工频的问题
你好,我需要设计一份图纸, 作用是给循环水提供补水的,需要保持一定的压力,大体要求是:有两台电机,要求正常情况下用变频启动,当压力不足时,再用工频启动另一台电机,谢谢你了!期待着你的回答.具体思路也可以,图纸最好,谢谢了!

全部回答(4 )

  • jianming618

    不是吧?!搞设计的手头这种资料也没有吗?不是我们院的吧?
    2005-10-06 23:21:06 来自 PC 评论 举报
  • fyb_8726
    两台都可以用变频启动,例如电机A和B,设定一定压力,随便用变频启动一台,如A,用变频启动A后,保持一定压力,当压力下降时,用变频运行电机A已经无法达到设定压力了,此时B电机工频启动,,A仍然是变频
    2005-10-06 20:20:06 来自 PC 评论 举报