  • lxb3323759
    我说吸水管排气阀,自灌吸水不需要,真空吊水的不能要!
    同心大小头,自灌无所谓,吊水的不行,得用偏心大小头!
    2006-05-20 07:13:20 来自 PC 评论 举报
  • xjaksr33
    1、水泵吸水口应采用异心变径,管顶平接,防止积气;
    2、水泵吸水管应有正确的坡向和坡度;
    满足上述条件时,可以不加排气阀。