水泵吸水管上是否应该设排气阀
水泵吸水管上是否应该设排气阀
请问各位大哥大姐,我所在的施工工地上的室内水泵房的吸水管上设了一个排气阀,原本设计图纸上没有设,可我们经理却出了变更,说应该设排气阀,且设计院居然同意了。还有,在吸水管上的渐变管用了同心渐变管,不知是否可以?(此水泵是自灌式,水池水位远高于泵轴。)
发布于
2005-10-05 22:03:05
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(22 )
lxb3323759
我说吸水管排气阀,自灌吸水不需要,真空吊水的不能要!
同心大小头,自灌无所谓,吊水的不行,得用偏心大小头!
2006-05-20 07:13:20
来自 PC
评论
举报
xjaksr33
1、水泵吸水口应采用异心变径,管顶平接,防止积气;
2、水泵吸水管应有正确的坡向和坡度;
满足上述条件时,可以不加排气阀。
2006-05-18 12:38:18
来自 PC