土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工地图片 \ 33KV铁塔基础放线错了,这样纠偏可以吗?

33KV铁塔基础放线错了,这样纠偏可以吗?

发布于:2010-06-28 19:30:28 来自:施工技术/工地图片 [复制转发]
RT,说明:铁塔自重30KN,地基承载力180kPa,风载设计值0.935kPa,无地震.原基础埋深2500mm.四个独立基础,净距4431X4431,每个基础4-M45AB.C30砼.
改为旋转一28度,做一承台,7500X7500,厚400,四个原基础AB位置配四个梁,每个梁上下各三根25HRB335的二级钢筋,与钢板焊接,钢板与AB也焊接,
承台,上下两层双向配12@100的二级HRB335钢筋,混凝土保护层50.
旋转后的铁塔基础采用焊接方式,每个底板下单独配一层12@200的钢筋网,如图所示,主要是考虑到局部受压影响.

[ 本帖最后由 fjons 于 2010-6-29 14:11 编辑 ]

DSCN2479.JPG


DSCN2482.JPG


DSCN2484.JPG


DSCN2478.JPG


DSCN2161.JPG


DSCN2396.JPG

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • qq_1493019751150
    我们也要这铁塔 哪家公司能做的联系我
    2017-04-24 15:43:24

    回复 举报
    赞同0
  • lyl198017
    lyl198017 板凳
    估计现场也只有这么做了,要不就全部重做。
    2011-01-28 16:45:28

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

工地图片

返回版块

50.2 万条内容 · 369 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

世博园的各类节点图片

前两天单位组织去世博,拍了点细部节点——用手机拍的,有些不太清楚。首先——世博轴的节点

回帖成功

经验值 +10