请教一个关于氟系统检漏的问题

发布于:2010-06-28 17:56:28 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
大家有做超市维保的吗,能不能谈一谈检漏的问题,我维保了一个超市发现有漏的。可是找了快一星期了还没有找到漏点。大约2-3天加一瓶氟(22KG),甲方一个劲的催。急死了。有什么检漏的高招吗?一年加氟约40瓶(22KG)正常吗。请指教

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • 空调砖家
    空调砖家 沙发
    维修空调一般有二大类型:难、烦。
    难的话,找不到解决问题的方法。
    烦的话,就是工作比较大。
    查漏,弱懂空调的人都会干的活。主要的是细心。
    楼主的查漏问题就是属于烦的那一类。
    把系统一分为二,分别加氮气保压。把压力下降的哪一部件再一分为二。把漏点的范围缩小。直至找到漏点!
    2011-04-10 23:25:10

    回复 举报
    赞同0
  • wu2292
    wu2292 板凳
    先把机器关了```等高低压平衡了```把个阀门关完```在去检查```如果漏到大点`应该都可以听出来了````随便看是高低压压力那个少了就是那方漏`````实在检不出来```就把氟收到高压``低压打氮气检漏``