发布于:2005-10-05 12:33:05
来自:电气工程/供配电技术
[复制转发]
窝在给一钢厂做无功补偿时遇到一个问题,由于自己才疏学浅,不能解释,请高手帮窝解释一下,不胜感激.
轧钢厂是一台1000KVA的变压器,带两台220KW的和380KW的电机,做了一套12路的无功补偿,每路30千乏.在使用时,投第一路电流260A,投第二路还是260A(总电流).投第三路还是260A.投到第6组时电流290A,以后就随电容个数增加电流随之增加.
现在都把头5组定为固定投入,只要生产就投入,求教各位有何良策?
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句-
mrlqt
沙发
这种问题好久没有见过了,注意电容的安全。
2006-12-28 10:25:28
赞同0
-
ggzxm
板凳
几组电容固定投入,当负荷变化,功率因数也是很低的。
2005-10-06 02:08:06
赞同0
加载更多回复 举报
兄弟你这做法很不合理、经济,我提一个方案供参考:在两台电机做定补(就地补偿,电容电流为空载电流即可)随电机启动投切,在无功计量后再做一个集中补偿(要求能自动投切,单组容量不等容量);这样做比较经济,对运行也比较省事。
回复 举报