请问变电站母线的电流负荷如何确定
请问变电站母线的电流负荷如何确定
请问变电站母线的电流负荷如何确定?是否就是变压器的高压和低压侧的电流额定值?
另外高低压侧的主接线方式一般都应选一样的吗?
刚毕业,要做项目。
发布于
2005-10-05 12:08:05
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(3 )
g17171717
低压侧可以根椐装机容量大小确定。如1600KVA/10KV/0.4的变压器,其低压侧电流为:1600/0.4/1.732=2309A,母线电流可以选定2500A就可以.高压侧应根据装机容量大小和高压侧短路容量确定,原则上不小于70mm2,就本台变压器而言应用YJV22-8.7/15KV-3*120mm2电缆可以.
2005-10-07 18:30:07
来自 PC
评论
举报
weizhen1
楼上的老兄,能否举一个简单的例子说明如何算,或者推荐哪本书里能有这方面的资料?