发布于:2005-10-05 11:14:05
来自:电气工程/供配电技术
[复制转发]
中国建筑工业出版社出版的:《注册电气工程师(供配电)专业考试复习纲要与题解》孙成群主编P375页有这样的一道题:
14。一台三相鼠笼电动机,额定功率为37KW,电动机启动电流倍数为6.5,当电源容量为800KVA,电动机应采用为( )。
A.直接启动 B.降压启动 C.限流启动 D.降容启动
我根据经验,及<复习指导书>P392页表17-3-3及表17-3-4页的内容,我判定电动机应直接启动,可《注册电气工程师(供配电)专业考试复习纲要与题解》孙成群主编中的答案竞是B,我不理解是为什么,谁能解释一下???
全部回复(81 )
只看楼主 我来说两句-
songyanwan
沙发
800KVA在任何情况下启动37KW的电机都是绰绰有余的,能直接启动的,但看工况如何,尽量选用降压启动,减少启动电流.减少对电网冲击,避免干扰.
2009-08-12 07:26:12
赞同0
-
yy1970
板凳
每天坐在办公室的朋友,不要只看某些人编的书啊,书生误国,确有其事!
2009-08-11 17:34:11
赞同0
加载更多回复 举报
把那些害人的书快扔了!
回复 举报