土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 37KW电动机该如何启动?

37KW电动机该如何启动?

发布于:2005-10-05 11:14:05 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
中国建筑工业出版社出版的:《注册电气工程师(供配电)专业考试复习纲要与题解》孙成群主编P375页有这样的一道题:
14。一台三相鼠笼电动机,额定功率为37KW,电动机启动电流倍数为6.5,当电源容量为800KVA,电动机应采用为( )。
A.直接启动 B.降压启动 C.限流启动 D.降容启动

我根据经验,及<复习指导书>P392页表17-3-3及表17-3-4页的内容,我判定电动机应直接启动,可《注册电气工程师(供配电)专业考试复习纲要与题解》孙成群主编中的答案竞是B,我不理解是为什么,谁能解释一下???

全部回复(81 )

只看楼主 我来说两句
  • songyanwan
    songyanwan 沙发
    800KVA在任何情况下启动37KW的电机都是绰绰有余的,能直接启动的,但看工况如何,尽量选用降压启动,减少启动电流.减少对电网冲击,避免干扰.
    2009-08-12 07:26:12

    回复 举报
    赞同0
  • yy1970
    yy1970 板凳
    每天坐在办公室的朋友,不要只看某些人编的书啊,书生误国,确有其事!
    把那些害人的书快扔了!
    2009-08-11 17:34:11

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.92 万条内容 · 2208 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求教:开关弹跳和分合闸时间的区别

求教:开关弹跳和分合闸时间的概念和区别,谢了!

回帖成功

经验值 +10