土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工地图片 \ 消防水泵出口的偏心大小头是上偏心还是下偏心?

消防水泵出口的偏心大小头是上偏心还是下偏心?

发布于:2010-06-28 14:38:28 来自:施工技术/工地图片 [复制转发]
防水泵出口的偏心大小头是上偏心还是下偏心?
消防水出口的止回阀必须用微阻缓闭的吗?

全部回复(16 )

只看楼主 我来说两句
  • nange123456
    nange123456 沙发
    ys555250 发表于 2011-4-19 20:42 想请问下,偏心大小头的朝向(向下或向上)有什么区别?在水流中的空气向上走,如果用下平偏心变径,空气容易积存在偏心变径处,造成气蚀。上平偏心变径,气体直接进泵里了,不产生积存,画个图比划比划就知道了
    2016-08-19 17:28:19

    回复 举报
    赞同0
  • xuguang021
    xuguang021 板凳
    上平,为了不集空气,
    2012-02-22 14:23:22

    回复 举报
    赞同0