高位水箱稳压装置稳压泵扬程如何确定?
高位水箱稳压装置稳压泵扬程如何确定?
高位水箱稳压装置稳压泵扬程如何确定?
高规对扬程没说明啊。是满足高规7.4.7.2啊,还是要满足最不利点消火栓出水要求?
发布于
2010-06-28 11:42:28
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(2 )
pczhz
既然稳压泵都设了,就按满足充实水柱的栓口压力来设计
2010-06-28 17:51:28
来自 PC
评论
举报
eternality01
出水压力!
7.4.7.2 讲的是是否需要设置增压设备!
2010-06-28 12:22:28
来自 PC
评论
举报