土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 关于室外排水问题!急!

关于室外排水问题!急!

发布于:2005-10-04 10:50:04 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
各位大虾:
在做室外排水总体设计时,若受地形条件限制,坡度不宜太大时,选择了大管径和最小坡度.那么这样就会造成污水在大管径中的充满度很小,这样相应的流速也很小.既在设计污水流量的情况下,充满度很小.
那么在这种情况下,是不是只要保证最小坡度就可以了,其他因素还需考虑吗?
谢谢!

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • malong_555
    malong_555 沙发
    问题是现在很多小区的室外排水设计中,接户管现在均采用300的,其实在管网的上游部分,流量是很小的,充满度也很小,流速更达不到要求了,但设计中都这样做了,而且用的坡度也是最小坡度.
    这怎么解释呢?
    2005-10-05 15:10:05

    回复 举报
    赞同0
  • swqlily
    swqlily 板凳
    自清流速一定要考虑,楼上说的很对,并不是管道口径越大越好,如果达不到自清流速,污水中的杂质很容易沉积下来,造成堵塞,无法使用。
    如果真的是地形条件限制无法达到流速的需求坡度,还要满足使用功能的基本需要,只能是考虑其它方法,比如增加污水提升设施,在适当的位置增加集水井,然后用泵提升污水,从而可以放大管道的坡度,达到使用的基本需要。也可以考虑提高室内污水出户的标高,从而提高室外管线的高差。
    2005-10-05 11:17:05

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.25 万条内容 · 1297 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

水泵设备基础安装应按什么施工规范安装和相关图例

在做工程资料的时候有一张<水泵安装记录>里面有一个内容是要你说明水泵是这样安装的 但是我找不 到相关的施工规范和图例来说明请有关高手能告知一二谢谢

回帖成功

经验值 +10