土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 变压器事故维修

变压器事故维修

发布于:2005-10-03 22:48:03 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
某用户的变压器,由于户外低压电缆被土建施工破损导致短路,使得干式变压器B相高压端两个接线柱和低压线圈硬垫块断裂,低压线圈经检测无烧毁,B相高压由于接线柱从树脂处断裂无法检测线圈,高压线圈树脂表面无变色。请问可否让厂家现场修复。修复后需做哪些检测,是否通过耐压试验即可。谢谢。

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • actionman
    actionman 沙发
    高压接线柱附近有一点裂纹。
    2005-10-06 14:21:06

    回复 举报
    赞同0
  • daojianwuying
    daojianwuying 板凳
    低压线圈经检测无烧毁,B相高压由于接线柱从树脂处断裂无法检测线圈,高压线圈树脂表面无变色。
    由于表面散热比较好,有时里面烧黑了外面也不变色.树脂导热性很差.还有你能确定没有产生裂纹吗?
    2005-10-05 21:09:05

    回复 举报
    赞同0