电压降计算。

发布于:2005-10-03 21:17:03 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
设,线路在中端和末端共计两个点供电,

A------B----C A为电源220V,B、C为负荷。

设中端B距首端A六百米,末端C距首端一千米。请问,计算方式

1、先计算出B端(B+C负荷)电压降,假设二十伏;再计算C端时,则以B端实际电压200V为准计算末端电压损耗,此末端电压损耗为最终损耗。
2、先计算出B端(B+C负荷)电压损耗,再计算出C端电压损耗,计算C时,电压仍以220V为准,然后两个电压损耗相加,为最终损耗。

哪个对的,请问

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • gssui
    gssui 沙发
    由上得知,P1=P2+P3+B点功率(B点直接接的设备功率,未计后面线路功率)
    一段一段进行计算,
    1、计算AB段100米的电压降,按120mm2计算压降,电流采用实际通过的电流进行计算,即采用P1进行计算。
    2、计算BC段80米的电压降(以B点为起点,C点为终点计算),按70mm2计算压降,采用P2功率进行计算。
    3、计算CD段50米的电压降(以C点为起点,D点为终点计算),按50mm2计算压降,采用P3功率进行计算。
    三段电压降相加得出末端电压降。三段电压降计算的初始电压值采用A点出口电压值。
    另,改变线径时,距离超过3米要增加保护开关,
    2006-12-02 17:37:02

    回复 举报
    赞同0
  • j.m.guan
    j.m.guan 板凳
    各位前辈:
      以上所讨论的都是同一线径的不同距离点的负荷压降。请教:AB段100米,线为BV120mm2;BC段80米,线为BV70mm2;CD段50米,线为BV50mm2;B、C、D点负荷分别是P1、P2、P3,想较验末端电压降。
      

    多多指教。
    2006-11-21 09:36:21

    回复 举报
    赞同0