螺杆式压缩机吸口滤器前后压差高,什么原因?
螺杆式压缩机吸口滤器前后压差高,什么原因?
以上故障,经检查,排除了虑网脏堵的原因。还有可能是冰塞或者由塞引起的,如何判断?膨胀阀失效呢?恳请高手帮忙!!
发布于
2010-06-27 19:41:27
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(4 )
gonghuating123
有没有考虑到是过滤器堵的原因,压差大,说明有堵
2011-01-07 20:35:07
来自 PC
评论
举报
mdc0402
有时机组运行带油,再往压差保护的小细管中,有一短里面有油或制冷剂,到时这段的压力反映会慢而造成压差控制器假报警