土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通制冷设备研发 \ 螺杆式压缩机吸口滤器前后压差高,什么原因?
以上故障,经检查,排除了虑网脏堵的原因。还有可能是冰塞或者由塞引起的,如何判断?膨胀阀失效呢?恳请高手帮忙!!

全部回答(4 )

  • gonghuating123
    有没有考虑到是过滤器堵的原因,压差大,说明有堵
    2011-01-07 20:35:07 来自 PC 评论 举报
  • mdc0402
    有时机组运行带油,再往压差保护的小细管中,有一短里面有油或制冷剂,到时这段的压力反映会慢而造成压差控制器假报警
    2010-12-27 14:57:27 来自 PC 评论 举报