土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 标贯N=35砂土,预应力管桩能否打下去,是采用静压的?请教

标贯N=35砂土,预应力管桩能否打下去,是采用静压的?请教

发布于:2010-06-27 19:34:27 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
标贯N=35砂土,预应力管桩能否打下去,是采用静压的?请教

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • 设计小兵
    设计小兵 沙发
    标贯N=35砂土,预应力管桩可以本层作为持力层,只需进入本层500
    2010-07-05 12:09:05

    回复 举报
    赞同0
  • haha9908
    haha9908 板凳
    可能性不大,N=35>30,说明中砂层密实度良好,就算进入此层也不会有多深
    根据经验应改为灌注桩为宜
    2010-07-02 16:25:02

    回复 举报
    赞同0