有这样的标准吗?
有这样的标准吗?
看到一种PPR冷热水管质量不错,还是品牌的可就是在外观上没有蓝线和红线的区分。都是打的蓝色线条(我看市场上好多PPR管都有蓝色和红色的线条标记)他们说都是用热水的材料生产的只是壁厚的不同,在外观上冷热管都是同一颜色的,还说是国家标准。不知道有这样的标准吗?这样的管在安装和使用上有什么缺陷吗?
发布于
2005-10-03 14:46:03
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(9 )
tingj101
谢谢五月哥哥,又学了点.可没有提到打还是不打红蓝线啊??
2005-10-06 22:39:06
来自 PC
评论
举报
siceman
冷热水用聚丙烯管道系统 第2部分 管材GB/T18742.2-2002
7 技术要求
7.1 颜色
一般为灰色,其他颜色可由供需双方协商确定。
7.2 外观
管材的色泽应基本一致
管材的内外表面应光滑、平整,无凹陷、气泡和其他影响性能的表面缺陷。管材不应含有可见杂质。
管材端面应切割平整并与轴线垂直。
7.3 不透光性
管材应不透光。
7.4 规格及尺寸
7.4.1 管材规格用管系列s、公称外径dnX公称壁厚en表示。
例:管系列S5、公称外径为32 mm、公称壁厚为2.9 mm
表示为S5 dn32Xen2.9 mm
10 标志、包装、运输、贮存
10., 标志
10门门管材应有永久性标记,间隔不超过1 m,
标记至少应包括下列内容:
a)生产厂名;
b)产品名称:应注明(PP-H或PP-B或PP-R)给水管材;
c)商标;
d)规格及尺寸:管系列S、公称外径d。和公称壁厚en a
e)本标准号;
幻生产日期
10门.2 管材包装至少应有下列标记:
a)商标;
b)产品名称:应注明(PP-H或PP-B或PP-R)给水管材;
c)生产厂名、厂址。
10.1. 3 为防止使用过程中出现混乱,不应标志PN值。
10.2 包装
管材应按相同规格装人包装袋捆扎、封口。每个包装袋质量一般不大于25 kg,也可根据用户要求
协商确定。
10. 3 运输
管材在装卸和运输时,不得抛掷、曝晒、沾污、重压和损伤。
10.4 贮存
管材应合理堆放于室内库房,远离热源,不得露天存放。堆放高度不得超过1. 5 m
2005-10-06 15:51:06
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
lqaghy
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
4
回复
4
粉丝
0
+ 关注
私信
建筑给排水
返回版块
47.28 万条内容 · 1365 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(9 )
-
tingj101
