土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 陪电室能装暖气片不?

陪电室能装暖气片不?

发布于:2005-10-03 07:45:03 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
陪电室能装暖气片不?
我记得好像不能,可找不到证据,请告之。

全部回复(34 )

只看楼主 我来说两句
  • gaolei28
    gaolei28 沙发
    值班室内可以装,配电室内的设备区域不能装。
    但是实际上目前一般都使用空调制冷制热,很方便。
    2008-03-07 11:20:07

    回复 举报
    赞同0
  • wjb101
    wjb101 板凳
    10kV 及以下变电所设计规范GB 50053-94
    第6.3.5条 在采暖地区,控制室和值班室应设采暖装置。在严寒地区,当配电室内温度影响电气设备元件和仪表正常运行时,应设采暖装置。
    控制室和配电室内的采暖装置,宜采用钢管焊接,且不应有法兰、螺纹接头和阀门等。
    2008-03-07 10:38:07

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

采暖供热

返回版块

20.37 万条内容 · 567 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于采暖系统中散热器片数是如何确定的问题请教

我是学暖通专业的,却对此问题一直很头疼。我刚到一个设计院2月有余,之前做供暖运行工作,却一直搞不明白,觉得很复杂。我也在这个论坛里看到了很多关于片数如何确定的说法,大家基本意见是先算出房间的热负荷(或估算或细算),再用热负荷除以每片散热器样本上的散热量,得数就是散热器片数。但是我个人感觉不妥,比如单管上供下回顺流式系统,要有6层楼,那么即使楼上楼下热负荷相同,每个房间每根立管的暖气片数也不相同。供回水温度不同,也有差异。是不是?具体怎么算,请教大家。谢谢!