微机保护与通讯的故障!!!

发布于:2005-10-02 22:49:02 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我这里一座新的变电站投运,送电运行一切正常。设备是山东东方电子的微机保护设备。
第二天,东方厂家人员在运行的设备上调试变电所与局调度的通讯时,发生主变二次开关跳闸。而保护装置与管理单元都未有任何关于这次开关动作的记录。在未查找到原因的情况下,未带负荷试送,一切正常。后将负荷带上也未发现问题。(未找到原因)
第四天,也是东方厂家人员调试通讯,又发生一样的跳闸问题,这次我怀疑是不是由通讯方面发来的跳闸指令,导致跳闸的。所以我要求将连接的通讯线拆除,送电运行一切正常。
五天后,未再发生类似的问题,又将通讯恢复,一切也恢复正常,未找到原因!!!

前天负责与调度通讯的通讯机出现故障,报警不停,查实际运行情况,一切正常。



以上是我局一个新投运变电所,发生的问题,说的不知道大家看懂了没有。
我想请教是否会出现由于通讯装置故障,导致开关误动。

什么样的故障会导致,硬件故障?软件故障?还是通讯的通道不干净?


请指教!!!