制冷技术
14.66 万条内容 · 877 人订阅
阅读下一篇
在低温工况下,热泵工作不理想。例如:系统蒸发温度低、吸气比重小、系统流量小、过热度无法保证等,使得系统制热量低,COP较低,系统运行不可靠,甚至导致压缩机液击等。请问有哪些措施改善热泵在低温工况的性能??问高人指点。[ 本帖最后由 hcr083 于 2010-6-26 12:38 编辑 ]
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句-
bb3349
沙发
有可能是吸气过滤网冰堵,我遇到过,所以只能够除水或者重新回收抽空。
2010-07-09 15:28:09
赞同0
-
zengzhendong
板凳
1.用变色硅胶放在干燥过滤器里,运转几分钟,看硅胶是否变色,判断系统是否水份过高。
2010-07-02 10:58:02
赞同0
加载更多回复 举报
2.如果系统水分过高,要判断水是从哪里来的,如系统内漏,使用劣质的制冷剂或冷冻油。
回复 举报