水池长13米,宽5米,
水池侧壁自重:0.25x25x2x36=450kn
顶板重:0.2x25x13x5=325kn
底板重:0.4x25x13x5=650kn
覆土重:0.2x13x5x18=234kn
总重(池中无水)=450+325+650+234=1659kn
浮力:地下抗浮水位-0.5m,底板-2.7m
13x5x2.2x10=1430kn
1659》1430
抗浮满足要求。
装1000kn水,加水重1659+1000=2659kn
2659/13*5=40.9kn/m2 地基承载力为55kn/m2 55>40.9 满足要求 这样计算对吗??,如果还有消防车经上面过 ,我还要怎么计算呢,会不会承载力不够。急用,,麻烦做过的人 讲解下啊。
[
本帖最后由 qjlgd 于 2010-6-26 20:16 编辑 ]

全部回复(10 )
只看楼主 我来说两句-
绿色蒲公英
沙发
学习了!大家一起探讨还是挺好的
2013-06-15 16:29:15
赞同0
-
liunaldo888
板凳
很好 学习了
2013-05-29 10:21:29
赞同0
加载更多回复 举报
回复 举报