土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 关于小电流接地保护装置

关于小电流接地保护装置

发布于:2010-06-26 17:40:26 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
6月25号我公司10kV一段PT柜内保险击穿,BC相失去电压,由于低电压保护没有投入,没有造成损失。但是小电流接地保护确误报为一条线路发生接地事故,是何原因?

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • xgl_x818
    xgl_x818 沙发
    小电流选线装置报接地不正常,可能是有个别线路的零序CT极性接反了造成的。
    2010-07-01 20:03:01

    回复 举报
    赞同0
  • zouhuijie
    zouhuijie 板凳
    小电流选线装置误报是正常的,不误报才不正常呢!
    2010-06-29 14:05:29

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

继电保护

返回版块

7.33 万条内容 · 449 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

母联柜中的测量表是测哪部分的呢?

各位大侠,现在低压部分分两端(低压I段和低压II段),各自带了些负荷。母联柜中有块测量表,这里我想问一下,这块测量表中的有功功率值是采自哪里的啊?

回帖成功

经验值 +10