关于小电流接地保护装置

发布于:2010-06-26 17:40:26 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
6月25号我公司10kV一段PT柜内保险击穿,BC相失去电压,由于低电压保护没有投入,没有造成损失。但是小电流接地保护确误报为一条线路发生接地事故,是何原因?

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • xgl_x818
    xgl_x818 沙发
    小电流选线装置报接地不正常,可能是有个别线路的零序CT极性接反了造成的。
    2010-07-01 20:03:01

    回复 举报
    赞同0
  • zouhuijie
    zouhuijie 板凳
    小电流选线装置误报是正常的,不误报才不正常呢!
    2010-06-29 14:05:29