热泵工程
\
请大家来讨论下水源热泵空调的趋势如何!!!!!
请大家来讨论下水源热泵空调的趋势如何!!!!!
水源热泵空调的发展是否看好?
发布于
2005-10-02 19:41:02
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(8 )
yanlufeng
8楼网友;你的帖子离题了。另外你提的公式理论上没错,但实际应用太麻烦,对初学者根本不行。现在,空调负荷,机组电功率都用KW,水流量都用T/h,而你的公式中的4.2就明明白白的说明热量单位是KJ,重量单位是KG,就是明白人算起来也麻烦呀!2007-05-19有个网友提个问题“有谁知道水源热泵所需地下水流量怎么计算呀?”我2007-06-08 20:44:31.0回个帖。8楼网友,你看一下,供你参考,也为了更多网友更清楚。
我在2007-5-21 20:47:34为楼主发了一个帖子; 提供一个公式;冷或热负荷=机组电功率 + 1.163 X 地下水流量 X 地下水进出机组温差 请注意;厂家产品样本数据的真实性.
今天发现有的网友理解,有的不理解,看来我应解释一下;
地下水进出机组温差=进水温度—出水温度,供暖时为正值,制冷时为负值;
与上同理,热负荷为正值,冷负荷为负值;
计量单位;负荷为KW,地下水流量为T/h,温差t为摄氏度;
按照我的公式复核多个水源热泵项目,10多个水源热泵厂家样本,没错过。
向其他的网友道歉,昨天晚上忙,解释晚了。
2007-06-23 13:25:23
来自 PC
评论
举报
yanlufeng
7楼说的我非常赞成,只要解决好目前存在的问题(设计,施工,管理,运行,观念......)水源热泵,地源热泵一定前景非常好.作为热泵论坛的参与者要有信心!!!
2007-06-22 20:40:22
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
zhaojun_9901
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
11
回复
112
粉丝
0
+ 关注
私信
热泵工程
返回版块
4.66 万条内容 · 388 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(8 )
