土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
/
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
土木在线论坛
\
电气工程
\
电站工程
\
求教发电机定子绝缘的测量?
求教发电机定子绝缘的测量?
110MW双水内冷发电机,停机后保持冷却水循环,问测量发电机定子绝缘是否需要断开发电机出口PT一次刀闸?
发布于
2005-10-02 18:03:02
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(12 )
t_yf18
要掌握测量发电机绝缘的基本步骤才行,老是纸上谈兵有什么用!!!!!!
测量发电机绝缘不仅要测量相对地,还要测量相间!且不说发电机出口PT为了测量相电压会将其一次中性点接地,在你的测量发电机定子对地绝缘时为零,还有你是怎么测量发电机相间绝缘的?你测量出来的值是多少?你能告诉大家吗?你能保证发电机中性点三相一定是完全连接在一起而且接触良好不开裂吗?。。。。。。。。。。。。。
2007-04-17 10:24:17
来自 PC
评论
举报
jeunq
看看他们厂的接线,发电机出来有一个应该是励磁变PT,一个是发电机出口PT(应该是供仪表用),这两个刀闸肯定是要切的;而发电机出口QF后的那个是励磁变吧~~那个应该可以不切!如果我没判断错的话,应该是这样,要不请LZ把图纸表明清楚好么?
2007-04-11 12:28:11
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
mao_qi_qi
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
14
回复
66
粉丝
0
+ 关注
私信
电站工程
返回版块
5.33 万条内容 · 240 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(12 )
测量发电机绝缘不仅要测量相对地,还要测量相间!且不说发电机出口PT为了测量相电压会将其一次中性点接地,在你的测量发电机定子对地绝缘时为零,还有你是怎么测量发电机相间绝缘的?你测量出来的值是多少?你能告诉大家吗?你能保证发电机中性点三相一定是完全连接在一起而且接触良好不开裂吗?。。。。。。。。。。。。。