土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 单级双吸泵自吸和引水

单级双吸泵自吸和引水

发布于:2005-10-02 14:59:02 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
单级双吸泵流量720立方/h,水泵间歇运行,12小时运行一次。水泵自吸高度4.5米。安装高度0.5米,水池液面-2.5米。吸水管水头损失约1.3米。请问水泵能否满足自吸?另请问采用怎样的引水方法。底阀可不可行?

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • zhenlantian
    zhenlantian 沙发
    真空泵循环水箱水位怎么确定?谢谢!!!
    2005-10-06 10:03:06

    回复 举报
    赞同0
  • ldsun
    ldsun 板凳
    底阀不是不能用,而使用起来可靠不可靠,维护方便不方便的问题。
    2005-10-05 10:49:05

    回复 举报
    赞同0