    电机电流是由有功及无功两个矢量合成的,有功电流的与电压的乘积再X根号3=负载功率,而无功电流与电压成正比。因此不能简单的说电压升高,电流就大,同理,也不能说电压升高,电流就小。具体的要看负载的大小。若电压升高时负载较重,此时有功电流下降的幅度,要比无功电流上升幅度要大的多,因此,电流随着电压的升高而降低。
    反之,若电压升高时负载清,此时有功电流下降的幅度,要比无功电流上升幅度要小的多,因此,电流随着电压的升高而升高。
    2005-10-15 20:18:15

    回复 举报
    赞同0
  • shyboy68
    shyboy68 板凳
    我认为最好从理论上分析其结果,如果我说白天电流小夜晚大你