今天在厂里做试验时,用转移手车把施耐德的EV12真空断路器(630A)拉出来,后来意外发生了,一同事在手车拉出来后移到旁边时开关真接从手车上面掉下来了,是往前栽下去的!下面的三个触臂前面咬片全变形了,报废了。这仅仅是外观损伤,至于内部真空管有没有受损不知道。
一台开关六七万吧,不敢把事情搞到老板那儿去。于是我们私底把下面那三个受伤的咬片圈取了下来,然后找开关厂的同事找来新的三个630A同尺寸的咬片换了上去,后来又把开关单独打了耐压,也通过了。开关推到柜子里面试验也没什么问题。

开关是从车子上栽下来的,更换触片后外面现在是看不到什么问题了,大家有没有遇见过这样的事?
现在就是担心真空炮有没有损伤,实际开断电流时会不会有影响。
200939172253451.jpg

200939172253451.jpg

全部回复(23 )

只看楼主 我来说两句
  • wxfx
    wxfx 沙发
    说实话,原装底盘EV12的运转小车有很大的结构问题,特别容易翻车。比西门子3AH或VD4、VS1差一大截,而且开关质量也不好
    2010-07-13 15:53:13

    回复 举报
    赞同0
  • wangdexun721126
    没机会接触高压开关。
    2010-07-13 09:00:13

    回复 举报
    赞同0