那位大哥有PST645(国电南自)的图纸啊,控制回路断线是咋回事啊
  • sxbhkj
    sxbhkj 沙发
    不知道回答有奖吗?
    2010-07-26 21:24:26

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

继电保护

返回版块

7.32 万条内容 · 416 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

主变差动保护差流报警

现场保护装置告警 差流越限0.2Ie报警定值如下:三卷变 主变容量50MVA Y/ Y/Δ-11点接线 电压等级110kV/38.5kV/10.5kV CT变比高中低为 600/1 800/1 3150/1 差流越限报警定值0.1Ie用相位表数据实际测量 以高压侧电压UA为基准 测得:IA(H)=0.0586A相位59° IA(M)=0.1985A相位217° IA(L)=0.1011A相位189°