土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 纯水系统 \ 超滤对进水氯有何要求??

超滤对进水氯有何要求??

发布于:2010-06-25 16:55:25 来自:给排水工程/纯水系统 [复制转发]
超滤前投加NNaClO,对来水进行杀菌,后端是PS,PES的中空超滤膜,可是矛盾的是,PS,PES材料本身不是怕氧化性物质吗,大家是怎么对类似的情况是怎么考虑的?
另外我认为,超滤本身就是可以去除掉来水中的胶体和微生物,其实前端的加杀菌剂是没有必要的,是吗?

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • chsh409
    chsh409 沙发
    超滤不怕氯
    2010-07-06 19:54:06

    回复 举报
    赞同0
  • shang_tingting
    是定期用NaClO对膜进行清洗,但氯离子会影响膜的时候寿命。看对应厂家提的膜使用手册吧。
    2010-06-30 15:45:30

    回复 举报
    赞同0
加载更多