土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 纯水系统 \ 超滤对进水氯有何要求??

超滤对进水氯有何要求??

发布于:2010-06-25 16:55:25 来自:给排水工程/纯水系统 [复制转发]
超滤前投加NNaClO,对来水进行杀菌,后端是PS,PES的中空超滤膜,可是矛盾的是,PS,PES材料本身不是怕氧化性物质吗,大家是怎么对类似的情况是怎么考虑的?
另外我认为,超滤本身就是可以去除掉来水中的胶体和微生物,其实前端的加杀菌剂是没有必要的,是吗?

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • chsh409
    chsh409 沙发
    超滤不怕氯
    2010-07-06 19:54:06

    回复 举报
    赞同0
  • shang_tingting
    是定期用NaClO对膜进行清洗,但氯离子会影响膜的时候寿命。看对应厂家提的膜使用手册吧。
    2010-06-30 15:45:30

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

纯水系统

返回版块

6.51 万条内容 · 262 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

市政污水与印染废水的回用

目前我国水体环境恶化趋势依然严峻,探索废水处理的新技术、新工艺,减少废水的排放和废水处理后的回用仍然是非常重要的研究课题。臭氧高级氧化作为一种新型的水处理工艺,能降低COD的总量并可深度处理后达到回用水标准,对降低废水排放量和节约淡水资源具有重大的意义。在国外环保领域已普遍采用该工艺并且取得显著的效果,在国内印染废水和市政中水处理中也有众多的成功案例,相信该工艺将为中国节能减排作出了巨大的贡献。

回帖成功

经验值 +10