土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 消防水泵在水池水位以上可以吗?
刚遇到一工程,水泵吸水管在地面以上300MM,水面为-200MM,吸水底阀在水面以下2MM,请问这种做法可以吗?水泵汽蚀余量约4M,请问能满足消防规范要求吗?本人有2点担心,一是水泵出不了水,2是水泵能出水,但水位下降一点后便不出水了,不知哪位高人能否指点一二?本人以前做的工程都是水位在水泵之上。

全部回答(15 )

  • scrxcfc
    消防水泵在水池水位以上可以吗?
    2005-10-08 08:39:08 来自 PC 评论 举报
  • scrxcfc
    想不到一个吸水管位置里有如此大的学问,现在已请示领导同意变更建筑标高,建筑改为半地下室,这样水位就在吸水管之上了。
    再次感谢大家的热情相助!
    2005-10-06 14:15:06 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.31 万条内容 · 693 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10