消防水泵在水池水位以上可以吗?
消防水泵在水池水位以上可以吗?
刚遇到一工程,水泵吸水管在地面以上300MM,水面为-200MM,吸水底阀在水面以下2MM,请问这种做法可以吗?水泵汽蚀余量约4M,请问能满足消防规范要求吗?本人有2点担心,一是水泵出不了水,2是水泵能出水,但水位下降一点后便不出水了,不知哪位高人能否指点一二?本人以前做的工程都是水位在水泵之上。
发布于
2005-10-01 17:17:01
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(15 )
scrxcfc
消防水泵在水池水位以上可以吗?
2005-10-08 08:39:08
来自 PC
评论
举报
scrxcfc
想不到一个吸水管位置里有如此大的学问,现在已请示领导同意变更建筑标高,建筑改为半地下室,这样水位就在吸水管之上了。