土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
/
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
土木在线论坛
\
给排水工程
\
建筑消防给水
\
消防水泵在水池水位以上可以吗?
消防水泵在水池水位以上可以吗?
刚遇到一工程,水泵吸水管在地面以上300MM,水面为-200MM,吸水底阀在水面以下2MM,请问这种做法可以吗?水泵汽蚀余量约4M,请问能满足消防规范要求吗?本人有2点担心,一是水泵出不了水,2是水泵能出水,但水位下降一点后便不出水了,不知哪位高人能否指点一二?本人以前做的工程都是水位在水泵之上。
发布于
2005-10-01 17:17:01
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(15 )
scrxcfc
消防水泵在水池水位以上可以吗?
2005-10-08 08:39:08
来自 PC
评论
举报
scrxcfc
想不到一个吸水管位置里有如此大的学问,现在已请示领导同意变更建筑标高,建筑改为半地下室,这样水位就在吸水管之上了。
再次感谢大家的热情相助!
2005-10-06 14:15:06
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
scrxcfc
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
15
回复
137
粉丝
0
+ 关注
私信
建筑消防给水
返回版块
28.34 万条内容 · 712 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(15 )
再次感谢大家的热情相助!