唉,本人一直从事给排水,没做过电,现又要涉及‘电’,原本水电不分家,愿意学,可没人带,只好求助网上高人咯,小区内有两百户住宅(主要是情景洋房、独立别墅20栋),小区内有630kva变压器2台,边上还有个大酒店,现又增加1个小酒店(120个房间),需不需要再加变压器
发布于
2010-06-25 16:39:25
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(7 )
hjiex
每户按8KW,同时使用系数0.45,是否这样理解,不过那120户不计两台630之内的,计算方法值得学习
2010-07-02 11:40:02
来自 PC
评论
举报
ljs1399
200*8*0.45=720+120*4.8*0.85=1209.9KW你看630*2*0.85=1071KVA变压器并列容量。1071KVA带得动1209.9KW不。我个人认为不得行。酒店负荷可以安每平方米100KVA选择。也可以按每床2000-2400W选择。仅供参考