土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 求助,小区内酒店需不需要增加变压器
唉,本人一直从事给排水,没做过电,现又要涉及‘电’,原本水电不分家,愿意学,可没人带,只好求助网上高人咯,小区内有两百户住宅(主要是情景洋房、独立别墅20栋),小区内有630kva变压器2台,边上还有个大酒店,现又增加1个小酒店(120个房间),需不需要再加变压器

全部回答(7 )

  • hjiex
    每户按8KW,同时使用系数0.45,是否这样理解,不过那120户不计两台630之内的,计算方法值得学习
    2010-07-02 11:40:02 来自 PC 评论 举报
  • ljs1399
    200*8*0.45=720+120*4.8*0.85=1209.9KW你看630*2*0.85=1071KVA变压器并列容量。1071KVA带得动1209.9KW不。我个人认为不得行。酒店负荷可以安每平方米100KVA选择。也可以按每床2000-2400W选择。仅供参考
    2010-06-30 13:42:30 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.14 万条内容 · 398 人订阅

猜你喜欢

回帖成功