土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 砌体结构加≥140mm钢筋砼板墙加固,可以认为该墙体为砼剪力墙。

砌体结构加≥140mm钢筋砼板墙加固,可以认为该墙体为砼剪力墙。

发布于:2010-06-25 15:08:25 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
砌体结构中,砌体抗震墙加≥140mm钢筋砼板墙加固,可以认为该墙体为砼剪力墙。这样不会造成刚度不一样,结构体系混乱么?
本人对加固设计没有深入了解,做鉴定的时候突然想到这么个问题,请高手指点。
  • l20034452
    l20034452 沙发
    这个是对原有损坏了的墙体的局部加固,对刚度是有一些影响的,但砌体结构一般层数不多,影响不是很大。
    2010-06-26 17:05:26

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.14 万条内容 · 2080 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

砌体结构“抗震横墙最大间距”超过鉴定标准,应如何加固?

砌体结构“抗震横墙最大间距”超过鉴定标准,应如何加固?是加固已有抗震横墙,还是增加新的抗震横墙?

回帖成功

经验值 +10