膜处理系统进水需要消毒,通常要加入氧化剂(次氯酸钠),但进入RO前需加入还原剂(亚硫酸氢钠),通常通过在线的ORP来实现自动投加,请问同行ORP值设定多少?谢谢你的支持。

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • 泽世利群
    泽世利群 沙发
    加次氯酸钠?什么水,你的膜系统是做什么的?!你必须说清楚啊!目前RO系统膜前灭菌方式完全可不用化学方法啊?!不管你是地下水还是地表水,超、微滤就可以解决,况且加药的功能单一,用超、微滤会实现多种功能的净化,对RO的保护性更好……如果你非要选择加药,那很简单,根据膜厂商提出的限定值投加即可,至于ORP值的对照,参考2楼所说……
    2005-10-03 20:46:03

    回复 举报
    赞同0
  • cym96
    cym96 板凳
    理论值不如实际值.只要你的ORP已经调校过,用你的进水配制成余氯为0.1mg/l溶液(因为一般膜最高耐余氯能力为0.1mg/l),再用你的ORP表测量此溶液的毫伏值,得出的值就是你最大允许的ORP值了.最低值是余氯刚好为0的溶液的ORP值.当然如果达到最大值控制才开始动作的话,有点来不及了,所以你可以适当把值降低一些.